Page 1 sur 1

Probleme Electrovanne reste ouverte????

Publié : lun. 05 mars 2007 15:46
par MathieuM68
Bonjour.
J'ai remis en fonction quelques gouttes-a-gouttes sur le circuit potager de mon arrosage automatique. Le probleme est qu'après le cycle, l'électrovanne ne se ferme pas ????

J'ai Entrée Eau->Electrovanne->Reducteur de pression->gouttes à gouttes.

Je présume que c'est parceque j'ai un débit trop faible en sortie (une douzaine de gouttes à gouttes, et 4 brumisateurs?) puisque ça marchait l'été dernier, avec beaucoup plus de gouttes à gouttes/brumisateurs.

Pouvez vous me le confirmer?
Y'a t'il une solution ?

Merci.

PS : C'est bien dans cet ordre que l'on branche electrovanne & Reducteur de pression ?

Publié : lun. 05 mars 2007 17:05
par arroser
Oui, débit trop faible, les électrovannes n'aiment pas.
ça peut fonctionner un temps puis ne plus marcher....

RAIN BIRD a sorti une EV "faible débit" pour palier ces inconvénients.

Cela dit, ça peut être aussi un autre soucis : particule bloquée dans l'électrovanne (membrane), solénoïde ne fonctionnant plus (classique !)
Commencez par démonter et nettoyer à l'eau claire ; ça prend peu de temps et coûte rien.

Quelle marque l'EV ??????


Oui, le réducteur de pression APRES l'EVanne ! :wink:

Publié : lun. 05 mars 2007 17:18
par MathieuM68
Merci pour votre réponse.
C'est une electrovanne <sans marque> (Achetée chez Casto)

J'ai noté aussi que les electrovannes Hunter ont un débit minimum assez bas. C'est une option valable ? (Je dit ça, parceque trouver un revendeur RainBird dans le coin, c'est compliqué.....Y'a que Casto, et ils font pas ce modele bas débit)

Autre question : Quelqu'un connait des electrovannes à commande directe pas cher ? (Pour eviter ce genre de probleme, j'en mettrais bien une en configuration vanne maitresse....)

Publié : lun. 05 mars 2007 17:56
par arroser
MathieuM68 a écrit :
C'est une electrovanne <sans marque> (Achetée chez Casto)
No comment.
MathieuM68 a écrit :J'ai noté aussi que les electrovannes Hunter ont un débit minimum assez bas. C'est une option valable ?
je travaille très très souvent avec des électrovannes HUNTER, pas eu de soucis avec des débits faibles.
Mais avec votre débit TRES faible, je ne peux rien garantir ;)
MathieuM68 a écrit :Autre question : Quelqu'un connait des electrovannes à commande directe pas cher ? (Pour eviter ce genre de probleme, j'en mettrais bien une en configuration vanne maitresse....)
qu'est ce qu'une "EV à commande directe " ???

Publié : mar. 06 mars 2007 10:03
par MathieuM68
J'avais pris une <sans marque> pour tester justement....

Les debits que je trouve pour les hunter sont de 0,09m3/h....
90l/h, y'a pas de pblm, je dépasse ça avec mes gouttes à gouttes et mes gicleurs....

Commande directe : C'est un piston pur et dur qui bloque le passage de l'eau. Donc, plus de courant -> Le piston retombe, et bloque l'eau.

Re: Probleme Electrovanne reste ouverte????

Publié : jeu. 08 mars 2007 17:34
par moustache
MathieuM68 a écrit :J'ai Entrée Eau->Electrovanne->Reducteur de pression->gouttes à gouttes.
Il manque le filtre :lol:
Le clapet de l'EV reste entre ouvert au moindre grain de sable.

Re: Probleme Electrovanne reste ouverte????

Publié : ven. 09 mars 2007 21:56
par arroser
moustache a écrit : Le clapet de l'EV reste entre ouvert au moindre grain de sable.
Non, quand même pas au moindre petit grain de sable.
D'abord, il y a un filtre bien souvent incorporé aux électrovannes (filtre très grossier certe, insuffisant pour du goutte à goutte)

la fermeture d'une électrovanne n'est pas assurée par un clapet, mais par une membrane souple qui se trouve à l'horizontal sur la partie supérieure de l'électrovanne.

voici une électrovanne en coupe :

Image Image

(source : http://www.hunter.fr )

Publié : lun. 26 mars 2007 19:54
par Netarrosage.com
Très bien tout cela, pour ajouter une information potentiellement intéressante, les électrovannes NELSON (ref 7916 et 7917) fonctionnent à partir de 50l/h et jusqu'à 7m3/h, elles peuvent donc être utilisées sur quasiument tous types d'installations.
De plus elles sont garanties 5 ans...

Que demande le peuple ?? :D