Page 1 sur 1
désamorçage pompe
Publié : jeu. 15 mars 2007 21:34
par dainichi
Bonsoir,
J'ai un puits auquel est relié une pompe qui alimente une tonne à eau.
jusqu'à présent elle fonctionnait parfaitement.
Depuis quelques jours elle se désamorçe et n'aspire plus.
J'ai remonté le tuyau et j'ai nettoyé la crépine et le clapet, ensuite j'ai injecté de l'eau par l'autre bout et j'ai pu constate que le clapet fonctionnait bien, empêchant le retour de l'eau dans le puits.
Ma crépine était plongée au fond du puits et ce fait de désamorçage est apparu après les nombreuses pluies qui ont fait moné le niveau de mon puits.
Est ce que la profondeur à laquelle la crépine est installée peut expliquer le fait que ma pompe n'aspire pas bien ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: désamorçage pompe
Publié : jeu. 15 mars 2007 22:22
par arroser
dainichi a écrit :
Est ce que la profondeur à laquelle la crépine est installée peut expliquer le fait que ma pompe n'aspire pas bien ?
Non. Plus le niveau d'eau est haut, plus la pompe aspire facilement et distribue une pression importante.
Vous avez sans doute une entrée d'air quelque part.
Si c'est sur un raccord au niveau de la pompe, mettre de l'eau dans le tuyau pour tester le clapet ne suffit pas.
Démontez, refaites les étanchéités, remontez, c'est souvent le mieux à faire
Si vous avez un tuyau annelé, il y a souvent des fuites au niveau de l'angle de celui ci, en haut, juste avant le raccord de pompe.
les tuyaux annelés ne vieillissent pas bien....
Re: désamorçage pompe
Publié : jeu. 15 mars 2007 22:32
par vin
arroser a écrit :
les tuyaux annelés ne vieillissent pas bien....
Que conseiller en remplacement ?
Re: désamorçage pompe
Publié : jeu. 15 mars 2007 23:20
par arroser
vin a écrit :arroser a écrit :
les tuyaux annelés ne vieillissent pas bien....
Que conseiller en remplacement ?
perso, je monte les kits d'aspiration avec du tuyau PE de 32mm : ce n'est pas très souple, voir difficile à travailler, mais c'est résistant.
Publié : lun. 19 mars 2007 7:07
par opa
Pour savoir si le désamorçage vient de l'aspiration, tu remplis d'eau la descente et tu verras si, au bout d'un moment, le niveau a bougé.
Pour ma part je préfère le montage en rigide car moins de surprises et ce n'est pas du matériel que l'on démonter souvent.
Publié : lun. 19 mars 2007 10:38
par arroser
opa a écrit :Pour savoir si le désamorçage vient de l'aspiration, tu remplis d'eau la descente et tu verras si, au bout d'un moment, le niveau a bougé.
sauf si la fuite (prise d'air) est au niveau du raccord à l'entrée de la pompe.....

Re: désamorçage pompe
Publié : sam. 03 mai 2008 22:01
par jef2205
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai le même problème, ma pompe se désamorce tout le temps (alors qu'elle est auto-amorçante, grrr !). J'ai vérifié chaque raccord, et je ne vois pas de fuite d'eau lorsque'elle est en route. Se peut-il qu'une pompe aspire de l'air sans pour autant donner signe de fuite ???
Mon installation est en tuyaux rigides de 32mm et vérifier chaque raccord me paraît fastidieux...
Une chose est sûre : la pompe marche très bien, je l'ai testée avec la piscine...
Re: désamorçage pompe
Publié : sam. 03 mai 2008 22:49
par arroser
jef2205 a écrit : ma pompe se désamorce tout le temps (alors qu'elle est auto-amorçante, grrr !).
"auto amorçante" signifie qu'il n'y a pas besoin de la réamorcer après le premier amorçage manuel...

Re: désamorçage pompe
Publié : ven. 30 mai 2008 1:00
par mister magoo
salut jef2205
si je comprend bien, ta pompe est equipée d'un control pump (auto-amorçante). elle peut donc aspirer de l'air sans fuite dans le réseau dans le cas ou le niveau d'eau descend au dessous de ta crépine: résultat ta pompe aspire de l'air et ton control pump coupe la pompe. Il faut donc que ton niveau d'eau soit au dessus de ta crépine pour que tu puisse à nouveau aspirer l'eau. Le probleme c'est que si tu essaie de réamorcer ta pompe avec les electovannes fermées cela créer une colonne d'air imcompressible entre ta crépine et ton contol pump, et la pompe ne peut pas aspirer l'eau. Tu doit donc évacuer cet air de ton tuyau d'aspiration (dans mon cas par une purge se trouvant sur le filtre) ou en ouvrant une ou plusieurs électrovannes pendant le réamorcage manuel de la pompe. En procédant de cette manière tout devrait rentrer dans l'ordre.
Aussi le principe du control pump n'est pas très au point: il remplit son role de coupure manque d'eau mais le réamorçade est fastidieux (et surtout pas auto-amorçant!).
Re: désamorçage pompe
Publié : ven. 30 mai 2008 18:26
par jef2205
Bonjour,
Depuis, j'ai résolu le problème, et je m'excuse de ne pas l'avoir signalé ici.
En fait, j'ai démonté et refait tous les raccors de la partie aspiration. Depuis, plus de problème. Je suppose qu'avec le temps, le gel, le soleil et autres, l'installation a joué et qu'un peu d'air passait. Je ne sais pas où, mais comme j'ai tout refait, j'ai supprimé la "fuite".
Merci pour les conseils.